Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?
Цитата(gln @ 10.9.2012, 0:08)

Возможно ли подключение теплообменника в агрегатной к системе В1 хоз-питьевого водопровода для его охлаждения с дальнейшем использованием воды в системе здания. И правильна будет схема подключения?
Вроде правильная, обр. клапан думаю лишний
vadim999
10.9.2012, 10:24
По физики (по жизни), вроде гуд. Но ... нужно крепко заморочиться на требования санитарных норм.
"теплообменника в агрегатной", полагаю не химпроизводство. Но вааще-то, все водяные теплообменники имеют неприятное свойство - текут, иногда (особенно, когда не ожидаешь).
ЗЫ. По схеме. Нет резервного насоса, нет сброса воды после ТО в случае аварийного прекращения подачи воды на хоз.быт нужды здания. Не представлена проработка вопроса о синхронизации расходов воды на ХБнужды в зависимости от времени суток (вых, празд, каникулярные дни).
Не химпроизводство - агрегатная холода в большом супермаркете, работает практически круглосуточно и сброс тепла нужен только в очень жаркие дни, так достаточно воздушного охлаждения. За дополнения в схеме спасибо, предусмотрю точку слива, резервный насос наверное не нужно, уточню задание.
А вот где посмотреть саннормы по этому поводу???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.